心得体会

工程整改通知单 工程项目整改通知书(共4篇)范本

时间:2023-02-28 07:20:02  来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的工程整改通知单 工程项目整改通知书(共4篇)范本,供大家参考。

工程整改通知单 工程项目整改通知书(共4篇)范本

工程项目整改通知书由会员“allmin”投稿精心推荐,小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

希望你能喜欢这篇工程项目整改通知书范文。

xxxx高速公路养护责任有限公司:

xx站以南、xxx以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。

二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。

三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。

五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;
夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情况和恶劣天气情况下的保通工作。

望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。

特此通知。

签收人:

签收时间:

工程项目整改通知书的写法与格式是什么?请参考以下这篇范文。

项目部:

经检查,你部在 项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改:

一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

二、项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。

三、项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。

四、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。

五、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。

□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。

六、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

七、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。

八、施工现场未按照公司的"CI资料要求布设。

九、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求,如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。

□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。

十、在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。

十一、未遵守有关环境保护法律、法规的规定,致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。

十二、食堂卫生、饮水卫生差;
无急救措施和急救器材。

十三、施工现场采用材质不符合要求的脚手架。

十四、落地式脚手架立杆基础不平、不实;
缺少底座、垫木;
无扫地杆、排水措施。

十五、脚手架架体与建筑结构拉结数量不足;
拉结不坚固、不规范。

对以上的隐患问题,请在接通知后的x日内整改完毕并报复查。

签收人:

签收时间:

注:本表一式三份,项目部留存一份,公司留存两份。

工程项目整改通知书怎么写?以下是我们给你的范文格式参考。

xx楼大包队:

20xx年xx月xx日由xx市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于20xx年x月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。

存在主要问题:

模板:

1、模板支撑系统没有扫地杆;

2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑;

3、模板支撑系统于外架连在一起;

4、模板拼缝不严密。

5、楼梯踏步拆模太早。

钢筋:

1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。

混凝土:

1、标高控制失控;

2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。

签发人:

签收人:

小编觉得这篇工程项目整改通知书范文的参考价值挺高,但愿你也有一样的认同感。

质量整改通知书

2#楼抹灰班组 :

宁夏银带橡胶厂旧城更新改造(荣世.星座)住宅建设项目工程2#楼工程,经项目部于 2014 年 10 月 30 日检查,发现存在以下抹灰质量问题:

1、2#三层楼梯间要求为压光墙面,但是完成面为粗毛墙面,现要求你对墙

请你二次结构班组于 2014 年 11 月 4日上午前整改完毕,通知项目部检查,如没有按时整改完毕,项目部将进行贰仟元罚款。如还没整改,将进行双倍罚款。

质检人员:

年 月 日

注:

1、本通知书一式2份,建设、施工单位各1份。

面进行凿除处理,重新抹灰压光

整改完成报告

公司:

根据公司 年 月 日发出的编号

》的要求,对 工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。

整改情况简述:

项目负责人: 质 检 员:
项目部:(盖章) 安 全 员:

年 月 日

工程局部停工(暂停)通知书

你单位施工的 工程,根据我站 年 月 日监督检查,发现存在以下质量问题:

违反了

条规定,

现责令你单位暂停施工,停工时间从 年 月 日开始。

特此通知。

签发人:

质量监督站

(盖章)

年 月 日 签收人:
年 月 日

注:

1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后,应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》,质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。

2、本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。

工程复工申请报告

质量监督站:

根据你站

年 月 日发出的编号 《工程局部停工(暂停)通知书》的要求, 工程现已整改完毕,申请复工。

特此报告。

建设项目负责人:
总监理工程师:
项目经理:

建设单位(盖章) 监理单位(盖章) 施工单位(盖章)

年 月 日 年 月 日 年 月 日

质监站签收人:

年 月 日

注:本报告须附《工程质量整改完成报告》及附件。

工程复工通知书

你单位 年 月 日报送的 工程的《工程复工申请报告》收悉,经我站复查,同意复工。

签发人:

质量监督站

(盖章) 年 月 日

签收人:

年 月 日

注:本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。

相关热词搜索: 整改 通知书 范本
相关文章

版权所有:德润文秘网 2014-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[德润文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 德润文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:蜀ICP备14015821号-1